厨房、卫生间通风道安装技术交底

交底内容:

1 施工准备
1.1 材料要求
1.1.1 预制变压式通风道的型号、规格、质量应符合设计要求,并附有出厂合格证。
1.1.2 水泥:32.5号普通硅酸盐水泥。
1.1.3 砂:中砂。
1.1.4 细石:粒径0.5~1.2cm。
1.1.5 钢材:角钢规格L30×4mm。
1.2 主要机具:撬杠、吊钩、卡环、垫铁、木楔、倒链等。
1.3 作业条件
1.3.1 吊装前应对通风道质量进行检查,凡不符合质量要求的不得采用,并作出明显标记。构件如有缺陷,应重新进行加工或修补后方可使用。
1.3.2 在墙上预先弹出通风道的位置、标高线,控制好上下通风道之间的水平距离和标高,避免安装时安放不下。
1.3.3 顶板上已预留好的安装洞口,应剔凿好,上下贯通。
2 施工操作工艺措施及主要做法要求
2.1 工艺流程:安装角钢托架→吊线→安装通风道→临时固定→灌缝→养护→上层通风道安装。
2.2 施工操作要点及要求
2.2.1 安装角钢托架:根据通风道的外型尺寸,用∠30角钢加工托架,要求托架四角可放置在楼板上,或能与楼板内钢筋焊接;托架隔层放置。
2.2.2 吊线:根据通风道尺寸,从顶层到底层吊线,在墙上弹出通风道安装边线。
2.2.3安装通风道:将通风道下段安放在托架上,并临时加固。从上层楼面将上段通风道吊装在下段通风道上,上下找直后临时将角钢进行点焊固定。
2.2.4 临时固定:经检查位置准确,上下顺直无错位后,用木楔对通风道进行临时固定。
2.2.5 灌缝:每层通风道安装完,应及时吊模,将楼板与通风道之间的空隙用C20细石混凝土填满,振捣密实。如果通风道有破损,灌缝时注意不可将混凝土落入通风道内,并及时用钢丝网附于破损处,抹水泥砂浆进行修补处理。
2.2.6 养护:混凝土浇筑完后,应及时养护到规定强度。
2.2.7 上层通风道安装:按上述工序安装上层通风道。
3 质量要求
3.1 主控项目
3.1.1 安装时构件的混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定。
3.1.2 构件的型号、位置、支点锚固必须符合设计要求,且无变形、损坏现象。

厨房、卫生间通风道安装技术交底.doc (51.5 KB)